民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第71題
變壓器開路測試可以測出
題目
變壓器開路測試可以測出
- (1) 激磁電流
- (2) 等效阻抗
- (3) 鐵損
- (4) 無載功率因數
官方答案
(1) 激磁電流、(3) 鐵損、(4) 無載功率因數
解析
變壓器開路(無載)試驗:二次側加額定電壓、一次側開路,可量得無載電流即激磁電流(選1)、鐵損(選3,含磁滯與渦流損,由輸入功率求得)及無載功率因數(選4,cosθ=P/(V×I))。等效阻抗係由短路試驗(一次側加降壓、短路二次側)量得,非開路試驗所得,故選項2不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。