民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第78題
下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?
題目
下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?
- (1) 方向性過流電驛
- (2) 接地過流電驛
- (3) 差動電驛
- (4) 過流電驛
官方答案
(1) 方向性過流電驛、(2) 接地過流電驛、(4) 過流電驛
解析
大容量變壓器內部故障(匝間、層間、相間短路)之主保護為差動電驛(選項3),利用其內外部電流差動原理迅速動作。方向性過流電驛(1)用於有方向性之系統保護,過流電驛(4)多作後備或過載保護,接地過流電驛(2)主要針對接地故障,均非變壓器內部故障之主要選用繼電器。題問「不是」應選用者,故答案為1、2、4。