民國107年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第80題

下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?

題目

下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?

  1. (1) 差動電驛
  2. (2) 方向性過流電驛
  3. (3) 附瞬時元件過流電驛
  4. (4) 高低頻率電驛

官方答案

(2) 方向性過流電驛、(3) 附瞬時元件過流電驛、(4) 高低頻率電驛

解析

汽電共生用戶併聯點(責任分界點)須設防孤島與逆送電保護:(2)方向性過流電驛偵測電力反向流入電力公司系統;(3)附瞬時元件過流電驛快速切除短路故障;(4)高低頻率電驛於系統頻率異常跳脫,防止孤島運轉。選項(1)差動電驛主要用於發電機或變壓器內部故障保護,非分界點併聯所需。正解為2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料