下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?
題目
下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?
- (1) 差動電驛
- (2) 方向性過流電驛
- (3) 附瞬時元件過流電驛
- (4) 高低頻率電驛
官方答案
(2) 方向性過流電驛、(3) 附瞬時元件過流電驛、(4) 高低頻率電驛
解析
汽電共生用戶併聯點(責任分界點)須設防孤島與逆送電保護:(2)方向性過流電驛偵測電力反向流入電力公司系統;(3)附瞬時元件過流電驛快速切除短路故障;(4)高低頻率電驛於系統頻率異常跳脫,防止孤島運轉。選項(1)差動電驛主要用於發電機或變壓器內部故障保護,非分界點併聯所需。正解為2、3、4。