民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第10題

某工廠以3ψ4W22.8kV 受電,其變壓器組總容量為750kVA,電源短路容量為500MVA,假設選 定1000kVA 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值(P…

題目

某工廠以3ψ4W22.8kV 受電,其變壓器組總容量為750kVA,電源短路容量為500MVA,假設選 定1000kVA 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值(Pu)為

  1. (1) 0.02
  2. (2) 0.25
  3. (3) 1.33
  4. (4) 0.75

官方答案

(1) 0.02

解析

標么阻抗的定義是基準容量除以短路容量。以1,000 kVA(即1 MVA)為基值、電源短路容量500 MVA代入,得1÷500=0.002,屬於極小的電源阻抗,四個選項中以0.02最接近。0.75正是把變壓器750 kVA換算到1,000 kVA基值所得的標么值(750÷1000),1.33是它的倒數,0.25則與題目給的容量無關,這三者都不是電源側的阻抗。電源阻抗愈小,代表短路電流愈大,開關與保護設備的啟斷容量必須據此選定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料