民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第13題
台電3ψ4W11.4kV 供電系統中之中性線應予
題目
台電3ψ4W11.4kV 供電系統中之中性線應予
- (1) 浮接
- (2) 經高電阻接地
- (3) 直接接地
- (4) 經高電抗接地
官方答案
(3) 直接接地
解析
台電3ψ4W 11.4 kV系統屬於三相四線多重接地系統,其中性線採直接接地,一方面可取得相電壓(約11.4 kV÷√3≒6.6 kV)供單相負載使用,另一方面在發生接地故障時提供低阻抗回路,使保護電驛迅速動作,並抑制異常電壓。浮接、經高電阻接地或經高電抗接地,都是特殊系統(例如阻抗接地系統)的做法,與本系統多重直接接地的架構不同。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。