民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第22題
漏電斷路器額定感度電流為1000 毫安之潮濕處所,其接地電阻應為多少歐姆?
題目
漏電斷路器額定感度電流為1000 毫安之潮濕處所,其接地電阻應為多少歐姆?
- (1) 50
- (2) 500
- (3) 25
- (4) 10
官方答案
(3) 25
解析
依屋內線路裝置規則的漏電保護原則,漏電斷路器額定感度電流1000毫安=1安培。潮濕處所因人體電阻較低,容許接觸電壓採25伏特;故障時接地電阻造成的電位上升不得超過此值,故R≤25V÷1A=25Ω。接地電阻應為25歐姆以下,選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。