民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第31題
充油之變壓器,套管及絕緣油等,其介質電力因數隨溫度而變化,一般需將測試之電力因數值換 算至多少°C為基準,做為絕緣性能之判斷?
題目
充油之變壓器,套管及絕緣油等,其介質電力因數隨溫度而變化,一般需將測試之電力因數值換 算至多少°C為基準,做為絕緣性能之判斷?
- (1) 20°C
- (2) 30°C
- (3) 10°C
- (4) 40°C
官方答案
(1) 20°C
解析
充油變壓器的套管、絕緣油等絕緣材料,其介質電力因數(tanδ)會隨溫度升高而增大。若在不同溫度下量測而不加換算,數值便無法與歷次試驗或標準值比較,容易誤判絕緣劣化。因此一般將實測電力因數換算至20°C為基準,再據以判斷絕緣性能。選項30°C、40°C並非一般採用的換算基準,10°C亦非。測試時並須記錄油溫,依溫度換算係數修正,才能正確評估絕緣狀況。