第36題

汽電共生用戶系統與台電系統併聯時,發電機組設備總容量在95,000kW 以上未達多少kW 者,應 接於161kV 系統?

題目

汽電共生用戶系統與台電系統併聯時,發電機組設備總容量在95,000kW 以上未達多少kW 者,應 接於161kV 系統?

  1. (1) 2,000,000
  2. (2) 1,000,000
  3. (3) 3,000,000
  4. (4) 5,000,000

官方答案

(2) 1,000,000

解析

依汽電共生系統與台電系統併聯的相關規範,併聯電壓等級依發電機組設備總容量區分:總容量在 95,000 kW 以上、未達 1,000,000 kW 者,應接於 161 kV 系統;容量達 1,000,000 kW 以上者,則應接於 345 kV 系統。因此本題的門檻值為 1,000,000 kW,答案為 1,000,000 kW,其餘數值與規範的分級門檻不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。