民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第49題

面積400 平方公尺之視聽教室,為獲得約250 勒克斯(Lx)之平均照度,日光燈1 支40 瓦發出的光 束為2000 勒克斯(Lx),假設照明率為0.5,維護系…

題目

面積400 平方公尺之視聽教室,為獲得約250 勒克斯(Lx)之平均照度,日光燈1 支40 瓦發出的光 束為2000 勒克斯(Lx),假設照明率為0.5,維護系數為0.8,需裝設日光燈幾支?

  1. (1) 130
  2. (2) 125
  3. (3) 150
  4. (4) 100

官方答案

(2) 125

解析

照度公式為 N=EA/(Φ·U·M),其中 E 為平均照度、A 為面積、Φ 為每支燈管光通量、U 為照明率、M 為維護係數。代入 E=250 lx、A=400 m²、Φ=2000 lm、U=0.5、M=0.8,得 N=(250×400)/(2000×0.5×0.8)=100000/800=125 支。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。