民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第57題

貫穿型比流器其電流比為200/5 A,額定基本貫穿匝數為1 匝,若與滿刻度為50A,表頭滿刻度電 流為5A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

題目

貫穿型比流器其電流比為200/5 A,額定基本貫穿匝數為1 匝,若與滿刻度為50A,表頭滿刻度電 流為5A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

  1. (1) 3
  2. (2) 4
  3. (3) 1
  4. (4) 2

官方答案

(2) 4

解析

貫穿型比流器係以「一次安匝」決定二次輸出:額定一次電流200A、基本貫穿1匝,額定安匝為200A×1匝=200安匝。表頭滿刻度5A對應50A,表示希望一次側50A時二次側輸出5A,即一次安匝仍須維持200安匝,故一次側貫穿匝數N=200÷50=4匝。貫穿4匝後,一次側50A即可使表頭指示滿刻度50A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料