民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第6題

高壓變壓器二次側低壓斷路器之標置為變壓器額定電流之350%,則其一次側斷路器之始動標置 值應不超過變壓器額定電流之多少倍?

題目

高壓變壓器二次側低壓斷路器之標置為變壓器額定電流之350%,則其一次側斷路器之始動標置 值應不超過變壓器額定電流之多少倍?

  1. (1) 3
  2. (2) 1.5
  3. (3) 6
  4. (4) 2.5

官方答案

(1) 3

解析

依高壓變壓器過電流保護規定,二次側低壓斷路器標置為變壓器額定電流350%時,一次側斷路器始動標置值不得超過變壓器額定電流3倍。此限制使二次側故障時一次側能靈敏的後備跳脫,同時避免變壓器湧流造成誤動作;6倍過高,1.5與2.5並非本題所問的上限。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料