民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第60題

某工廠之設備容量為120kW、功因為80%、需量因數為60%,擬以兩具單相變壓器接成V-V 接 線供電時,單具變壓器之容量約為多少kVA?

題目

某工廠之設備容量為120kW、功因為80%、需量因數為60%,擬以兩具單相變壓器接成V-V 接 線供電時,單具變壓器之容量約為多少kVA?

  1. (1) 72
  2. (2) 52
  3. (3) 62
  4. (4) 42

官方答案

(2) 52

解析

先求需量:120 kW × 60% = 72 kW;再依功因0.8換算視在功率:72 ÷ 0.8 = 90 kVA。V-V接線以兩具單相變壓器供應三相負載,其三相可用容量為單具容量之√3倍,故單具容量S = 90 ÷ √3 ≒ 51.96 kVA,約52 kVA。72 kW只是需量,尚未換算功因與V-V接線係數;62、42 kVA與計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。