民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第67題

電燈及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該線之安培容量足以擔負負載電流且不超過電壓 降限制為準;其最小線徑除特別低壓另有規定外,下列哪些規定正確?

題目

電燈及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該線之安培容量足以擔負負載電流且不超過電壓 降限制為準;其最小線徑除特別低壓另有規定外,下列哪些規定正確?

  1. (1) 單線直徑不得小於2.0 公厘
  2. (2) 單線直徑不得小於1.6 公厘
  3. (3) 絞線截面積不得小於5.5 平方公厘
  4. (4) 絞線截面積不得小於3.5 平方公厘

官方答案

(2) 單線直徑不得小於1.6 公厘、(4) 絞線截面積不得小於3.5 平方公厘

解析

依用戶用電設備裝置規則,電燈及電熱工程分路導體除須滿足安培容量足以擔負負載電流、且不超過電壓降限制外,最小線徑規定為:單線直徑不得小於1.6公厘,絞線截面積不得小於3.5平方公厘。此為條文的下限值;2.0公厘與5.5平方公厘雖較大、實務上仍可使用,但並非條文所定的最小線徑數值,故不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料