民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第78題
用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5P20 C800,下列敘述哪些正確?
題目
用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5P20 C800,下列敘述哪些正確?
- (1) C800 表示二次側負擔8 歐姆
- (2) 5 表示精確度0.5%
- (3) C800 表示二次側負擔200VA
- (4) 20 表示二次側負擔20VA
官方答案
(1) C800 表示二次側負擔8 歐姆、(3) C800 表示二次側負擔200VA
民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第78題
用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5P20 C800,下列敘述哪些正確?
(1) C800 表示二次側負擔8 歐姆、(3) C800 表示二次側負擔200VA