民國108年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第23題

台電22.8kV 之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?

題目

台電22.8kV 之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?

  1. (1) 9
  2. (2) 12
  3. (3) 18
  4. (4) 24

官方答案

(3) 18

解析

避雷器額定電壓須高於系統正常運轉的對地電壓,平時不導通,遇雷擊突波才放電。22.8 kV系統對地電壓約22.8÷√3≒13.2 kV,故選用18 kV額定電壓,留有安全裕度。9 kV、12 kV均低於13.2 kV,正常運轉下即可能動作而損壞;24 kV雖不致誤動作,但放電電壓偏高,保護裕度較差。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料