民國108年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第28題

某11.4kV 供電之用戶,其電度表經由12kV/120V 之PT 及20/5 A 之CT 配裝後,其電度表讀數為 5 度,該用戶實際用電度數應為多少度?

題目

某11.4kV 供電之用戶,其電度表經由12kV/120V 之PT 及20/5 A 之CT 配裝後,其電度表讀數為 5 度,該用戶實際用電度數應為多少度?

  1. (1) 2000
  2. (2) 1500
  3. (3) 1000
  4. (4) 500

官方答案

(1) 2000

解析

電度表經由比壓器(PT)與比流器(CT)接入,計量倍率為兩者變比的乘積。PT 變比為 12kV/120V=100;CT 變比為 20A/5A=4;總倍率=100×4=400。電表讀數為 5 度,因此實際用電度數=5×400=2000 度,故選 1。