民國108年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第37題
契約容量5000kW 以上,經電機技師檢討其中一台最大電動機之直接全壓啟動,在責任分界點處 所造成之瞬時壓降不超過多少%者,起動電流不受限制?
題目
契約容量5000kW 以上,經電機技師檢討其中一台最大電動機之直接全壓啟動,在責任分界點處 所造成之瞬時壓降不超過多少%者,起動電流不受限制?
- (1) 2
- (2) 3
- (3) 5
- (4) 1
官方答案
(3) 5
解析
契約容量在5000kW以上者,須經電機技師檢討最大一台電動機直接全壓啟動時,於責任分界點造成的瞬時壓降;若壓降不超過5%,其起動電流即可不受限制。此規定的用意是兼顧馬達啟動需求與公共供電品質,避免起動瞬間電壓驟降而影響其他用戶。因此門檻為5%。