用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5 P20 C800,下列敘述哪些正確?
題目
用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5 P20 C800,下列敘述哪些正確?
- (1) C800 表示二次側負擔200VA
- (2) C800 表示二次側負擔8 歐姆
- (3) 20 表示二次側負擔20VA
- (4) 5 表示精確度0.5%
官方答案
(1) C800 表示二次側負擔200VA、(2) C800 表示二次側負擔8 歐姆
解析
5P20中,5代表保護級複合誤差5%,20為準確限值因數(ALF),即在20倍額定二次電流下仍能維持誤差;C800之C表計算型,800為20倍額定電流時二次端可承受之電壓。二次額定5A時,負擔Z=800/(20×5)=8Ω,容量S=I²Z=5²×8=200VA,故選項1、2正確。20是倍數而非20VA,5是誤差百分比而非0.5%精確度,選項3、4皆誤。