民國108年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第71題
依用戶用電設備裝置規則,有關低壓電容器容量之決定,下列敘述哪些正確?
題目
依用戶用電設備裝置規則,有關低壓電容器容量之決定,下列敘述哪些正確?
- (1) 電容器之容量(k VAR)以改善功率因數至95%為原則
- (2) 電容器以個別裝至於電動機操作器電源側為原則,且須能與該電動機同時啟閉電源
- (3) 在電動機操作器電源側個別裝設電容器時,其容量以能提高該電動機之無負載功率因數達95%為最大值
- (4) 電動機以外之負載如個別裝設電容器時,其容量以負載之大小及其實際功率因數決定,其改善後之功率因數以95%為原則
官方答案
(1) 電容器之容量(k VAR)以改善功率因數至95%為原則、(4) 電動機以外之負載如個別裝設電容器時,其容量以負載之大小及其實際功率因數決定,其改善後之功率因數以95%為原則
解析
依用戶用電設備裝置規則,低壓電容器容量以改善功率因數至95%為原則;電動機以外負載個別裝設時,依負載大小及實際功率因數決定,改善後亦以95%為原則。電動機個別裝設電容器應裝於操作器之負載側,而非電源側,故敘述2、3錯誤,正確為1、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。