民國108年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第76題

有關比流器貫穿匝數計算,下列敘述哪些正確?

題目

有關比流器貫穿匝數計算,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 比流器為75/5 ,基本貫穿匝數2 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為3 匝
  2. (2) 比流器為100/5,基本貫穿匝數1 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為2 匝
  3. (3) 比流器為75/5,基本貫穿匝數2 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為2 匝
  4. (4) 比流器為100/5,基本貫穿匝數1 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為1 匝

官方答案

(1) 比流器為75/5 ,基本貫穿匝數2 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為3 匝、(2) 比流器為100/5,基本貫穿匝數1 匝,若電流表為50 安培,其比流器貫穿匝數應為2 匝

解析

比流器貫穿匝數與一次電流成反比,匝數增加可使相同的二次電流對應較小的一次電流。計算式:貫穿匝數=(比流器一次額定電流÷欲測電流)×基本貫穿匝數。75/5、基本2匝者,測50A需(75÷50)×2=3匝,選項1正確,選項3的2匝會使二次電流偏高。100/5、基本1匝者,測50A需(100÷50)×1=2匝,選項2正確,選項4的1匝換算二次僅2.5A,無法滿刻度。