民國108年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第78題
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
題目
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
- (1) 過流電驛
- (2) 低電壓電驛
- (3) 差動電驛
- (4) 方向性過流電驛
官方答案
(1) 過流電驛、(3) 差動電驛、(4) 方向性過流電驛
解析
過流電驛取比流器二次電流與標置值比較,電流過大即動作,屬電流型保護。差動電驛比較設備兩側比流器二次電流之差,內部故障時差值增大而跳脫,同樣以電流為動作依據。方向性過流電驛除以電流大小判斷外,另接比壓器電壓作為相位基準以分辨故障方向,仍需電流訊號才能動作。低電壓電驛跨接電壓線圈,僅監視電壓下降至設定值,不必電流即可動作。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。