某變壓器一次側69kV,二次側11.4kV,其變壓器之百分阻抗為8%,採用斷路器作過電流保護器, 其斷路器之標置值,下列哪些符合規定?
題目
某變壓器一次側69kV,二次側11.4kV,其變壓器之百分阻抗為8%,採用斷路器作過電流保護器, 其斷路器之標置值,下列哪些符合規定?
- (1) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大300%
- (2) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大600%
- (3) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大250%
- (4) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大400%
官方答案
(3) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大250%、(4) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大400%
解析
依用戶用電設備裝置規則,變壓器以斷路器作過電流保護時,其標置不得超過變壓器額定電流之規定倍數;百分阻抗在6%以上、10%以下者,一次側得提高至400%,二次側最大為250%。本例阻抗8%,正落在6%~10%區間,故一次側標置最大400%、二次側最大250%,選項3、4符合。選項1的300%與選項2的600%均超過規定上限,不得採用。