低壓系統中以限流熔絲做為無熔線開關之後衛保護時,其額定電流值應較無熔線開關之跳脫值為

題目

低壓系統中以限流熔絲做為無熔線開關之後衛保護時,其額定電流值應較無熔線開關之跳脫值為

  1. (1) 不必考慮
  2. (2) 相等
  3. (3) 小
  4. (4) 大

官方答案

(4) 大

解析

後衛保護是讓無熔線開關(NFB)擔任第一線保護,故障電流較小時由NFB跳脫啟斷;當故障電流大到超過NFB的啟斷能力時,才由裝於其上游的限流熔絲快速熔斷,把電流限制並切斷。為使兩者動作有先後次序、避免正常過載時熔絲先燒毀,限流熔絲的額定電流必須大於NFB的跳脫值(通常取較大倍數)。若熔絲額定值比NFB跳脫值小或相等,將失去選擇性,甚至造成越級跳脫。