民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第44題
變壓器內部故障時,下列何種保護電驛代號能偵測到槽內絕緣液體壓力突昇而動作去跳脫斷路 器?
題目
變壓器內部故障時,下列何種保護電驛代號能偵測到槽內絕緣液體壓力突昇而動作去跳脫斷路 器?
- (1) 87T
- (2) 49
- (3) 63
- (4) 67
官方答案
(3) 63
解析
63為突壓電驛(sudden pressure relay),裝在變壓器本體上;當內部故障使絕緣油分解、氣體急速產生,槽內壓力突然上升時,電驛即動作並跳脫斷路器。87T是變壓器差動電驛,49是熱過載電驛,67是方向性過電流電驛,三者都不是以槽內壓力突升為動作原理。因此答案為63。