民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第47題

台電22.8kV 之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?

題目

台電22.8kV 之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?

  1. (1) 9
  2. (2) 12
  3. (3) 24
  4. (4) 18

官方答案

(4) 18

解析

台電22.8 kV配電系統的相電壓為22.8/√3≒13.2 kV。避雷器額定電壓須高於系統最高相電壓並留裕度,常用18 kV額定(其MCOV約15.3 kV,高於13.2 kV)。9 kV、12 kV額定低於系統相電壓,無法安全承受;24 kV雖較高但過度絕緣、不經濟。因此選18 kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料