民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第57題
單相變壓器(6900-6600-6300-6000-5700 V /110V)一次側採用接頭為6600V,二次側量得電壓為105V,若二次側欲得110V,其一次…
題目
單相變壓器(6900-6600-6300-6000-5700 V /110V)一次側採用接頭為6600V,二次側量得電壓為105V,若二次側欲得110V,其一次側接頭應改為多少V?
- (1) 6900
- (2) 6000
- (3) 6600
- (4) 6300
官方答案
(4) 6300
解析
變壓器二次電壓與一次電壓成正比:V2=110×(電源實際電壓÷選用接頭電壓)。已知接頭6600V時量得105V,代入105=110×V1/6600,得V1=6300V,即電源實際電壓為6300V。欲使二次側得到110V,接頭應改選與電源電壓相符的6300V。若選6900V或6000V,二次電壓分別約為100V與115V,均偏離110V。