民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第66題

下列哪些用電設備或線路,除按規定施行接地外,並應在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電 斷路器?

題目

下列哪些用電設備或線路,除按規定施行接地外,並應在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電 斷路器?

  1. (1) 公共浴室等場所之過濾或給水電動機分路
  2. (2) 裝設在金屬桿或金屬構架之路燈
  3. (3) 建築或工程興建之臨時用電設備
  4. (4) 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備

官方答案

(1) 公共浴室等場所之過濾或給水電動機分路、(2) 裝設在金屬桿或金屬構架之路燈、(3) 建築或工程興建之臨時用電設備、(4) 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備

解析

依屋內線路裝置規則的漏電保護規定,公共浴室的給水或過濾電動機分路、裝在金屬桿或金屬構架上的路燈、建築或工程興建期間的臨時用電設備,以及游泳池、噴水池等場所的水中及周邊用電設備,除了按規定接地外,都應裝設漏電斷路器,以便漏電時快速切斷電源。四項皆屬應裝設的場所。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料