民國108年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第71題
有關計算低壓配電系統之故障電流時,下列敘述哪些錯誤?
題目
有關計算低壓配電系統之故障電流時,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 不需考慮電熱器的阻抗值
- (2) 計算三相短路故障電流時,不考慮零相阻抗值
- (3) 不需考慮變壓器的阻抗值
- (4) 感應電動機只能用同步電抗來計算
官方答案
(3) 不需考慮變壓器的阻抗值、(4) 感應電動機只能用同步電抗來計算
解析
故障電流計算以標么法或歐姆法為之,須計入電源、變壓器及導線(電纜)阻抗,其中變壓器阻抗是限制故障電流的主要因素,故第 3 項「不需考慮變壓器阻抗」錯誤。三相短路屬對稱故障,僅正相序阻抗參與,不涉零相序,第 2 項正確。電熱器等負載阻抗遠大於系統阻抗,一般忽略,第 1 項正確。感應電動機於故障初期以次暫態電抗回饋電流,第 4 項「只能用同步電抗」錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。