60 赫(Hz)的小型配電變壓器,如將其連接在電壓相同,但頻率為50 赫(Hz)的電源上,則

題目

60 赫(Hz)的小型配電變壓器,如將其連接在電壓相同,但頻率為50 赫(Hz)的電源上,則

  1. (1) 其鐵損稍為減少,無載電流稍為增加
  2. (2) 其鐵損及無載電流不變
  3. (3) 其鐵損稍為減少,無載電流梢為減少
  4. (4) 其鐵損稍為增加,無載電流稍為增加

官方答案

(4) 其鐵損稍為增加,無載電流稍為增加

解析

感應電動勢 V≈4.44fNΦ,電壓相同而頻率由 60Hz 降為 50Hz 時,V/f 比值變大,鐵心磁通 Φ 隨之增加。磁通增加使磁滯損與渦流損等鐵損上升,且鐵心趨近飽和,激磁電流(即無載電流)明顯增大。因此鐵損與無載電流均稍為增加,故選 4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。