民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第2題

過電流電驛(CO)在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方式為 之?

題目

過電流電驛(CO)在設定時,若在同樣的故障電流下,要加速其跳脫時間,則可以選擇何種方式為 之?

  1. (1) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置
  2. (2) 設定較高的電流標置,並選用較小的時間標置
  3. (3) 設定較低的電流標置,並選用較大的時間標置
  4. (4) 設定較高的電流標置,並選用較大的時間標置

官方答案

(1) 設定較低的電流標置,並選用較小的時間標置

解析

過電流電驛(CO)的動作時間由電流標置(起動值)與時間標置共同決定,感應型電驛曲線可表示為 T=K×TDS/(M^n-1),其中 M=故障電流/電流標置。故障電流相同時,調低電流標置會使 M 變大,動作時間縮短;再把時間標置調小,曲線整體下移,跳脫更快。反之提高電流標置會使 M 變小、動作變慢,故選 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料