民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第34題
紅外線燈裝置之內部配線,其導線若使用石棉、玻璃纖維等耐熱性絕緣電線,其線徑應使用多少 公厘?
題目
紅外線燈裝置之內部配線,其導線若使用石棉、玻璃纖維等耐熱性絕緣電線,其線徑應使用多少 公厘?
- (1) 1.6
- (2) 2.6
- (3) 1.2
- (4) 2.0
官方答案
(1) 1.6
解析
依用戶用電設備裝置規則,紅外線燈裝置之內部配線若採用石棉、玻璃纖維等耐熱性絕緣電線,因燈具運轉時本體溫度很高,導線除須載流外,還須耐熱並具足夠機械強度,其線徑不得小於1.6公厘。1.2公厘截面較小,耐熱性與機械強度較不足;2.0及2.6公厘雖比1.6公厘粗、載流能力更大,但法規所定之下限值為1.6公厘,故選1。