民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第63題
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
題目
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
- (1) 差動電驛
- (2) 過流電驛
- (3) 方向性過流電驛
- (4) 低電壓電驛
官方答案
(1) 差動電驛、(2) 過流電驛、(3) 方向性過流電驛
解析
差動電驛是比較被保護設備兩側比流器(CT)二次電流的差值,電流差超過設定值即動作,必須接收電流訊號;過流電驛依電流大小是否超過設定值動作;方向性過流電驛除電流線圈外另加電壓線圈作為相位(方向)判別,但仍以電流訊號為主要動作量。低電壓電驛則接於比壓器(PT)二次側,僅取電壓訊號,當電壓低於設定值時動作,不需電流訊號。故需電流訊號者為1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。