民國109年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第76題

依用戶用電設備裝置規則,有關高壓用戶之低壓電動機,三相電動機起動電流之限制,下列敘述 哪些正確?

題目

依用戶用電設備裝置規則,有關高壓用戶之低壓電動機,三相電動機起動電流之限制,下列敘述 哪些正確?

  1. (1) 以22 千伏級供電,低壓電動機每台容量超過200 馬力者,應不超過該電動機額定電流之3.5 倍
  2. (2) 每台容量不超過200 馬力者,不加限制
  3. (3) 每台容量不超過300 馬力者,不加限制
  4. (4) 以11 千伏級供電,低壓電動機每台容量不超過400 馬力者,不加限制

官方答案

(1) 以22 千伏級供電,低壓電動機每台容量超過200 馬力者,應不超過該電動機額定電流之3.5 倍、(2) 每台容量不超過200 馬力者,不加限制