民國109年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第38題

保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定 值,但超過多少安時,不得作高一級之選用?

題目

保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定 值,但超過多少安時,不得作高一級之選用?

  1. (1) 1000
  2. (2) 600
  3. (3) 1200
  4. (4) 800

官方答案

(4) 800

解析

依屋內線路裝置規則,低壓進屋線的斷路器或熔絲標準額定若不能與導線安培容量配合,得選用高一級額定值;但導線安培容量超過800 A時,不得再選高一級,以免大電流回路保護協調不良。1,000 A、1,200 A均已超過800 A,600 A則低於門檻,故上限為800 A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。