民國109年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第53題
瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?
題目
瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?
- (1) 小於最大啟動電流
- (2) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流
- (3) 小於短路故障電流
- (4) 大於最大啟動電流
官方答案
(2) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流
解析
馬達啟動瞬間會產生額定電流數倍的最大啟動電流,若標置低於此值,起動時電驛就會誤跳脫,因此標置必須大於最大啟動電流;另一方面,標置又必須低於短路故障電流,故障時才能可靠動作、快速隔離故障。所以選定原則為「大於最大啟動電流,但小於短路故障電流」,兩項條件須同時滿足。只大於啟動電流而未考慮短路電流上限,保護範圍不完整;標置小於啟動電流則起動即跳脫。