民國109年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第65題

下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?

題目

下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?

  1. (1) 高低頻率電驛
  2. (2) 差動電驛
  3. (3) 附瞬時元件過流電驛
  4. (4) 方向性過流電驛

官方答案

(1) 高低頻率電驛、(3) 附瞬時元件過流電驛、(4) 方向性過流電驛

解析

汽電共生併聯於責任分界點時,須偵測頻率異常與故障電流,以避免孤島運轉及保護台電系統。高低頻率電驛可在系統頻率偏高或偏低時解聯;附瞬時元件過流電驛可快速清除近端短路;方向性過流電驛可依故障電流方向協調,防止用戶側故障造成不當跳脫。差動電驛屬發電機或變壓器內部保護,並非分界點的必要電驛。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料