民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第28題
161kV 變壓器如果採用有效接地的電抗接地方式,變壓器非接地導線端的絕緣耐壓等級為138k V,則其接地端的絕緣耐壓等級為多少kV?
題目
161kV 變壓器如果採用有效接地的電抗接地方式,變壓器非接地導線端的絕緣耐壓等級為138k V,則其接地端的絕緣耐壓等級為多少kV?
- (1) 24
- (2) 46
- (3) 36
- (4) 12
官方答案
(2) 46
解析
變壓器採有效接地(含電抗接地)時,接地故障電流大,非接地導線端對地電壓不致異常升高,因此接地端(中性點)的絕緣耐壓等級可較非接地端大幅降低,一般取非接地端的 1/3。計算:138 kV ÷ 3 = 46 kV,且 46 kV 屬標準絕緣等級,故選 2。選項 24、36、12 kV 的數值都低於 46 kV,無法滿足Bring絕緣協調所需水準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。