民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第32題
PT 為3300/110 伏,CT 為200/5 安,當電度表累計度數為10 度時,則實際用電度數為多少度?
題目
PT 為3300/110 伏,CT 為200/5 安,當電度表累計度數為10 度時,則實際用電度數為多少度?
- (1) 24000
- (2) 12000
- (3) 400
- (4) 300
官方答案
(2) 12000
解析
電度表經比壓器(PT)與比流器(CT)接入時,實際用電度數須乘上兩者倍率的乘積。PT 倍率=3300/110=30;CT 倍率=200/5=40;總倍率=30×40=1200。電度表累計 10 度,實際用電量=10×1200=12000 度,故選 2。選項 400 是只乘 CT 倍率,選項 300 是只乘 PT 倍率,兩者都漏乘另一項倍率。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。