民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第44題
電動機以外之負載如個別裝設電容器時,其容量應以負載之大小及其實際功率因數決定,其改 善後之功率因數以百分之多少為原則?
題目
電動機以外之負載如個別裝設電容器時,其容量應以負載之大小及其實際功率因數決定,其改 善後之功率因數以百分之多少為原則?
- (1) 80
- (2) 90
- (3) 95
- (4) 85
官方答案
(3) 95
解析
依屋內線路裝置規則,電動機以外之負載個別裝設電容器時,電容器容量應依負載大小及實際功率因數計算,改善後功率因數以95%為原則。提高功率因數可減少無效功率、線路電流與損失,但不宜過度補償至超前,以免造成過電壓及開關突波等問題,因此以95%而非100%為設計目標。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。