民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第66題
有關變壓器試驗,下列敘述哪些正確?
題目
有關變壓器試驗,下列敘述哪些正確?
- (1) 變壓器短路試驗之目的是測量鐵損
- (2) 變壓器開路試驗之目的是測量鐵損
- (3) 變壓器開路試驗之目的是測量銅損
- (4) 變壓器短路試驗之目的是測量銅損
官方答案
(2) 變壓器開路試驗之目的是測量鐵損、(4) 變壓器短路試驗之目的是測量銅損
解析
變壓器的損失分為鐵損與銅損兩部分。開路試驗(無載試驗)在二次側開路、一次側加額定電壓下進行,此時僅有激磁電流流通,線圈電阻造成的銅損極小,所量得的功率幾乎全為鐵損(磁滯損與渦流損),因此選項2正確、選項3錯誤。短路試驗則在低壓側加很低的電壓,使繞組流通額定電流,因電壓很低,鐵損與電壓平方成正比而可忽略,量得的即為滿載銅損(I²R),因此選項4正確、選項1錯誤。兩項試驗合稱變壓器損失試驗,可用來求效率與電壓調整率。