民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第72題

電燈及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該線之安培容量足以擔負負載電流且不超過電 壓降限制為準;其最小線徑除特別低壓另有規定外,下列哪些規定正確?

題目

電燈及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該線之安培容量足以擔負負載電流且不超過電 壓降限制為準;其最小線徑除特別低壓另有規定外,下列哪些規定正確?

  1. (1) 絞線截面積不得小於5.5 平方公厘
  2. (2) 單線直徑不得小於1.6 公厘
  3. (3) 絞線截面積不得小於3.5 平方公厘
  4. (4) 單線直徑不得小於2.0 公厘

官方答案

(2) 單線直徑不得小於1.6 公厘、(3) 絞線截面積不得小於3.5 平方公厘

解析

依《屋內線路裝置規則》電燈及電熱工程一節,分路導體的線徑除須使其安培容量足以擔負負載電流,且電壓降不超過規定外,最小線徑除特別低壓另有規定外,單線直徑不得小於1.6公厘,絞線截面積不得小於3.5平方公厘。此限制在防止線徑過細造成機械強度不足與過熱。選項1的5.5平方公厘與選項4的2.0公厘均非本條所定的最小限制值,數值雖然較大,但並非規定的門檻,故正確者為2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料