民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第77題

有關比流器應用,下列敘述哪些正確?

題目

有關比流器應用,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 若比流器之比流比為100/5,二次電流為4A,則比流器一次電流為60A
  2. (2) 若比流器的負擔為12.5VA,則比流器二次側阻抗0.5 歐姆,二次電流為5A
  3. (3) 若比流器的負擔為2.5VA,則比流器二次側阻抗0.5 歐姆,二次電流為5A
  4. (4) 若比流器之比流比為75/5,二次電流為4A,則比流器一次電流為60A

官方答案

(2) 若比流器的負擔為12.5VA,則比流器二次側阻抗0.5 歐姆,二次電流為5A、(4) 若比流器之比流比為75/5,二次電流為4A,則比流器一次電流為60A

解析

比流器一次電流=二次電流×比流比。100/5 的倍率為 20,二次 4A 時一次應為 4×20=80A,不是 60A;75/5 的倍率為 15,二次 4A 時一次為 4×15=60A。負擔計算用 VA=I²Z:I=5A、Z=0.5Ω 時,VA=5²×0.5=12.5VA,故 12.5VA 相符,2.5VA 不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。