民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第79題

變壓器的渦流損約與

題目

變壓器的渦流損約與

  1. (1) 最大磁通成正比
  2. (2) 電源頻率平方成正比
  3. (3) 電源頻率成正比
  4. (4) 最大磁通平方成正比

官方答案

(2) 電源頻率平方成正比、(4) 最大磁通平方成正比

解析

變壓器渦流損是交變磁通在鐵芯中感應渦流所造成,理論上 P_e=K_e×f²×B_m²,其中f為電源頻率、B_m為最大磁通密度。因此渦流損與頻率平方成正比,也與最大磁通平方成正比;單獨與最大磁通或頻率一次方成正比都不正確。磁滯損則約與頻率一次方及B_m的冪次相關,兩者成因不同。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料