民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第1題

將一1200/120V,10kVA 之單相變壓器接成1200/1080V 降壓自耦變壓器使用時,則自耦變壓器 的容量為多少kVA?

題目

將一1200/120V,10kVA 之單相變壓器接成1200/1080V 降壓自耦變壓器使用時,則自耦變壓器 的容量為多少kVA?

  1. (1) 90
  2. (2) 110
  3. (3) 120
  4. (4) 10

官方答案

(1) 90

解析

自耦變壓器之容量由串聯繞組的額定電流決定。原變壓器 120 V 繞組額定電流 I=10 kVA ÷ 120 V ≒ 83.3 A。接成 1200/1080 V 降壓自耦時,120 V 繞組串接於線路並承載全部負載電流,輸出電壓為 1080 V,故容量 S=1080 V × 83.3 A ≒ 90 kVA。亦可以 S=10 × (1080/120)=90 kVA 求得。第 4 項 10 kVA 為原變壓器額定容量,並非改接為自耦後之容量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料