民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第16題

瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?

題目

瞬時過電流保護電驛做為馬達短路或過電流保護時,其電流標置設定須如何選定?

  1. (1) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流
  2. (2) 大於最大啟動電流
  3. (3) 小於短路故障電流
  4. (4) 小於最大啟動電流

官方答案

(1) 大於最大啟動電流,但小於短路故障電流

解析

瞬時過電流電驛(50電驛)用於馬達短路或過電流保護,其電流標置必須高於馬達最大啟動電流(含啟動湧流),否則每次啟動都會誤動作跳脫;同時必須低於被保護區內可能出現的最小短路故障電流,故障時才能可靠動作。因此設定值落在「大於最大啟動電流、小於短路故障電流」的區間。只說大於啟動電流或只說小於故障電流都不完整;若設定小於啟動電流,啟動時必然誤跳。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料