民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第18題

使用兩只單相瓦特計量測三相電功率,若W 1=W 2,且均為正值,則此三相負載之功率因數為

題目

使用兩只單相瓦特計量測三相電功率,若W 1=W 2,且均為正值,則此三相負載之功率因數為

  1. (1) 0.7
  2. (2) 0.866
  3. (3) 1
  4. (4) 0.5

官方答案

(3) 1

解析

以兩瓦特計法量測三相功率時,總功率P=W1+W2,無效功率Q=√3(W1-W2),故tanθ=√3(W1-W2)/(W1+W2)。當W1=W2且均為正值,W1-W2=0,得tanθ=0、θ=0°,功率因數cosθ=1,表示平衡的純電阻性負載。若功率因數為0.866,兩瓦特計讀數比約為2:1而非相等;若其中一瓦特計讀數為零,則功率因數約為0.5,可據此判斷。