民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第3題
以方向性接地電驛(SG Relay) 做接地保護時,其配合使用之檢出裝置簡稱為
題目
以方向性接地電驛(SG Relay) 做接地保護時,其配合使用之檢出裝置簡稱為
- (1) PT 及CT
- (2) GPT 及ZCT
- (3) CT 及GPT
- (4) PT 及ZCT
官方答案
(2) GPT 及ZCT
解析
方向性接地電驛(SG Relay)要判斷接地故障的方向,必須同時取得「零相電壓」與「零相電流」兩個信號:零相電壓由 GPT(接地比壓器)取出,零相電流則由 ZCT(零相比流器)感測。把兩者的相位關係相比較,才能判定故障是發生在保護區內還是區外,因此檢出裝置為 GPT 及 ZCT。PT(比壓器)與 CT(比流器)為一般計量與保護用的三相電壓、電流轉換器,並不專門提供零相成分,故不選。