民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第37題
電度表配合比壓器(PT)及比流器(CT)使用時,已知PT 的電壓比為3300/110V,CT 之電流比為100/5A,則該電度表實際量測值應乘以多少倍?
題目
電度表配合比壓器(PT)及比流器(CT)使用時,已知PT 的電壓比為3300/110V,CT 之電流比為100/5A,則該電度表實際量測值應乘以多少倍?
- (1) 600
- (2) 20
- (3) 300
- (4) 30
官方答案
(1) 600
解析
電度表經比壓器(PT)與比流器(CT)接入高壓電路時,表計只讀到二次側值,實際用電量須乘以兩者比值。PT比值為3300÷110=30,CT比值為100÷5=20,故總倍率為30×20=600。也就是表計讀值乘以600才是實際量測值,因此選600。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。