電度表配合比壓器(PT)及比流器(CT)使用時,已知PT 的電壓比為3300/110V,CT 之電流比為100/5A,則該電度表實際量測值應乘以多少倍?

題目

電度表配合比壓器(PT)及比流器(CT)使用時,已知PT 的電壓比為3300/110V,CT 之電流比為100/5A,則該電度表實際量測值應乘以多少倍?

  1. (1) 600
  2. (2) 20
  3. (3) 300
  4. (4) 30

官方答案

(1) 600

解析

電度表經比壓器(PT)與比流器(CT)接入高壓電路時,表計只讀到二次側值,實際用電量須乘以兩者比值。PT比值為3300÷110=30,CT比值為100÷5=20,故總倍率為30×20=600。也就是表計讀值乘以600才是實際量測值,因此選600。