民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第55題

某房間面積40 平方公尺,該房間照明率為0.5,維護係數為0.8,採最初流明數為2500 流明單 管日光燈4 支照明,則其可能之照度為多少勒克斯(Lx)?

題目

某房間面積40 平方公尺,該房間照明率為0.5,維護係數為0.8,採最初流明數為2500 流明單 管日光燈4 支照明,則其可能之照度為多少勒克斯(Lx)?

  1. (1) 300
  2. (2) 200
  3. (3) 100
  4. (4) 400

官方答案

(3) 100

解析

照度公式 E=(F×N×U×M)/A,其中F為每支燈管最初光通量2500 lm、N為燈數4、U為照明率0.5、M為維護係數0.8、A為面積40 m²。代入:E=(2500×4×0.5×0.8)/40=(10000×0.4)/40=4000/40=100 lx。維護係數與照明率都是小於1的折扣因數,會使實際照度低於以總光通量除以面積所得的250 lx。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。