民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第59題

3ψ4W6.6/11.4kV 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少kV?

題目

3ψ4W6.6/11.4kV 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少kV?

  1. (1) 9
  2. (2) 3
  3. (3) 15
  4. (4) 4.5

官方答案

(1) 9

解析

3ψ4W 6.6/11.4 kV系統中性點直接接地時,發生單相接地故障,健全相對地電壓僅上升為線電壓而非更高倍數,故可選用額定電壓較低的避雷器。一般直接接地系統避雷器額定電壓取線路電壓的0.8倍左右:11.4×0.8=9.12 kV,選用9 kV。若為非接地或共振接地系統,故障時健全相電壓可達線電壓的1.73倍以上,就須改用較高額定電壓者。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。